很多用户都没有人机界面的项目文件,下面以西门子的人机界面组态软件wincc flexible为例,必须满足下面两个条件,才能上载人机界面中可以打开和修改的项目文件:
1)人机界面需要加装mmc卡。
2)下载项目文件时,选中“启用回传”复选框,将源格式 (*.hmi) 自动压缩为*.pdz 文件格式传送到mmc卡。
遗憾的是上述条件几乎不可能满足,做控制系统的公司不可能为此增加一块mmc卡。如果用户没有人机界面的项目文件,可以用软件prosave来将项目文件和人机界面的操作系统备份为*psb格式的文件。这种文件不能用组态软件打开和修改,但是可以下载到型号相同的人机界面。
wincc flexible集成了prosave,它也可以作为独立的程序来安装。
西门子老一代的170、270和370系列人机界面已经停产,用prosave备份的老型号产品的项目文件不能下载到新的177、277和377系列的人机界面。建议用数码相机拍下老型号的人机界面的画面,记录画面的操作功能,用wincc flexible组态用来替代老产品的新型号的人机界面的项目文件。
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=120818&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》