您现在所在的是:

人机界面

回帖:2个,阅读:1538 [上一页] [1] [下一页]
5997
liaosun
文章数:1398
年度积分:53
历史总积分:5997
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2010/8/8 9:40:10
#0楼
      很多用户都没有人机界面的项目文件,下面以西门子的人机界面组态软件wincc flexible为例,必须满足下面两个条件,才能上载人机界面中可以打开和修改的项目文件:
      1)人机界面需要加装mmc卡。
      2)下载项目文件时,选中“启用回传”复选框,将源格式 (*.hmi) 自动压缩为*.pdz 文件格式传送到mmc卡。
     遗憾的是上述条件几乎不可能满足,做控制系统的公司不可能为此增加一块mmc卡。如果用户没有人机界面的项目文件,可以用软件prosave来将项目文件和人机界面的操作系统备份为*psb格式的文件。这种文件不能用组态软件打开和修改,但是可以下载到型号相同的人机界面。
      wincc flexible集成了prosave,它也可以作为独立的程序来安装。
      西门子老一代的170、270和370系列人机界面已经停产,用prosave备份的老型号产品的项目文件不能下载到新的177、277和377系列的人机界面。建议用数码相机拍下老型号的人机界面的画面,记录画面的操作功能,用wincc flexible组态用来替代老产品的新型号的人机界面的项目文件。
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=120818&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
40129
tigermu 版主
文章数:14862
年度积分:1087
历史总积分:40129
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/8 15:43:06
#1楼
看来做好备份是很重要的事情。
清泉石上,明月松间。
14533
chenqing309
文章数:7874
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2010/8/8 16:06:56
#2楼
学一下

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002