您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:635 [上一页] [1] [下一页]
1075
skienct
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:1075
注册时间:2008/2/24
发站内信
发表于:2010/8/7 19:51:08
#0楼
求助各位专家:先有国外知名厂家132KW柜子(负载为三相异步电动机)出现柜子母排到柜子连接端子的触点发热的现象,132KW以下没有如此发热的现象。注明:1:配电室环境良好为26度 2:变压器二次侧是400V  3:运行发现三相负载有些不平衡,有一相电流偏大,正常母线电流为3200A,其中间相电流比其他两相高300多A。(另外有无功电容补偿)

请各位专家分析下出现132KW柜子发热(工作时70-80度)的原因 ,及能提些解决此问题建议方案。

附件有 端子烧毁的图片,各位可以看看帮忙分析分析。
附件
附件





附件
[此贴子已经被作者于2010/8/7 19:52:30编辑过]
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2010/8/7 22:41:28
#1楼
接触不好
1075
skienct
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:1075
注册时间:2008/2/24
发站内信
发表于:2010/8/7 23:22:34
#2楼
但是这132KW普遍存在这一现象,感觉就中间这一相发热比较严重,感觉是否跟电流不平衡有关系。另外容量也许有问题,接触的问题也不排除。
1004
wangzhihuaon
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2008/7/31
发站内信
发表于:2010/8/9 9:21:16
#3楼
有可能厂家的质量问题,还有电容补偿的问题,还有没有负载有没有高次谐波等等。。。
1075
skienct
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:1075
注册时间:2008/2/24
发站内信
发表于:2010/8/9 21:18:21
#4楼
基本能够确定是插接件接触的问题,一个是接触面积的问题,另一个是接触不够紧,但是从现象看,中间相电流偏大,导致发热也是原因。
过段时间厂家人员会来处理,到时因该有解决方案。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004