1034
cxb23
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1034
注册时间:2006/6/8
发站内信
发表于:2010/8/6 10:52:29
#0楼
公司有两台美国artos的放线机一上电,漏电开关就跳闸,用空开就不跳,测过绝缘电阻是好的,电箱里有滤波器,和单相电机调速板,各位大虾分析一下原因啊,还有有什么办法把它用起来,公司比较注重安全不考虑直接换空开.
1035
hukeshan
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:1035
注册时间:2005/2/2
发站内信
发表于:2010/8/6 11:13:16
#1楼
简单的方法就是买一个150mA的漏电开关换上
1034
cxb23
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1034
注册时间:2006/6/8
发站内信
发表于:2010/8/6 12:15:19
#2楼
150ma 的漏点开关哪有的卖?还有跳闸原因是什么
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/8/6 17:07:40
#3楼
应该是设备有漏电,这个可以用分段检测,先判断故障范围,再找故障点。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
18765
老兔子
文章数:2509
年度积分:683
历史总积分:18765
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2010/8/6 21:53:26
#4楼
会不会你使用了3极的漏电开关啊?

如果是的话,请改用4极的漏电开关。
951
问道小生
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:951
注册时间:2009/3/14
发站内信
发表于:2010/8/6 23:17:37
#5楼
同意5楼的看法,如果你用的是3极的漏电开关,没啥说的,一合单相设备,必跳,不跳才不正常。
如果你用的是4极的漏电开关,如果还是跳,那么就可能是设备漏电了,逐个排除,找出漏电设备。
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/8/7 10:30:53
#6楼

   是新装的、还是以前在用的,如果是在用的设备,则必须查出故障原因。

   新装的,则分析出原因,选用合适的漏电保护开关。
   如是电子干扰造成,看是否有符合该性能的开关(以前看资料时,好像有该类说法,但我未见过产品或产品宣传)。
   另,注意5楼的提示。





欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/8/8 6:54:41
#7楼
如有干扰也会引起跳闸的。
1071
dqz613
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1071
注册时间:2004/8/20
发站内信
发表于:2010/8/10 16:47:40
#8楼
同意5楼的观点
750
ch_1000
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/7/27
发站内信
发表于:2010/8/10 20:14:51
#9楼
你的漏电开关是新装还是设备带来的。先分析是不是漏电开关损坏,拆开漏电开关负载出线端的线,通电看看开关动作不,如果动作就说明开关巳坏。也可以替代法用新的开关装上去看看动作不,干扰不一定会对另一个开关动作。