发表于:2010/8/6 9:56:45
#0楼
各位师傅:
涡街流量计K值计算是不是必须需要工况密度而计算得来的?也就是说,我购买一台高温涡街流量计的话,必须向供货商提供
一个工况密度,是这样吗?
我们所说的温压补偿其实际意义是不是将实际现场密度值补偿到我们制定的工况密度值?
如果我设置的工况压力为0.4MPa,温度为250℃ ,而我现场测量的压力为0.25MPa 温度为180℃,作为我们使用的
流量积算仪能不能补偿到0.4MPa 250℃ ?我对这个问题一直存在困惑,通过出现的问题,发现流量积算仪并不能百分之百
的补偿过来!
拜托!
