您现在所在的是:

电工技术

回帖:25个,阅读:3454 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
762
365692562
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:762
注册时间:2010/6/8
发站内信
发表于:2010/8/5 10:21:10
#10楼
180千瓦的电动机进水如何处理!
我还想问下,就是对地电阻的要多大才算正常了,,这个有没有指标的
2367
白样树
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:2367
注册时间:2007/3/9
发站内信
发表于:2010/8/5 10:51:03
#11楼
365692562。多谢
762
365692562
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:762
注册时间:2010/6/8
发站内信
发表于:2010/8/5 11:09:44
#12楼
180千瓦的电动机进水如何处理!
只加灯泡的话,要把电机猜出来才好把灯泡放进去,但是这个电机有有二吨重,你不猜的话只是烘到外面的,里面的烘不到呀,如果是小的到是可以用灯泡。
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2010/8/5 12:13:56
#13楼
用桥堆主要是对交流焊机说的,因为交流电通过绕组时阻抗太大电流达不到,所以要加上桥堆。二极管选大于绕组额定电流就行。
对地电阻一般要求每KV大于1MΩ
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/8/5 21:30:44
#14楼
以下是引用白样树在2010/8/5 10:10:23的发言:
请问师傅二极管,怎么选?
那要很大功率的二极管 不好找到
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2010/8/6 8:29:23
#15楼
大功率二极管多了,不难找,就是买时必须要将散热器一起买,在使用时在旁边放一电扇进行冷却。
通入线圈的电流开始时不应超过额定电流的50%,最大时不应超过80%Ie。
大电机不能拆开时可在机壳外面用红外线灯泡加温,在电机线圈端部放置温度计监控温度,一般比线圈绝缘等级所允许温度低10-20℃。冬天烘干时可将整个电机用土工布围住以利升温。
烘干标准:1、测得的绝缘电阻的吸收比R60/R15≥1.3。
              2、在75℃左右时测得的绝缘电阻阻值应大于按额定电压计算的每KV一MΩ。
干燥完毕,降温的速度不宜过快,每小时按10℃控制。
2367
白样树
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:2367
注册时间:2007/3/9
发站内信
发表于:2010/8/6 11:36:23
#16楼
2、在75℃左右时测得的绝缘电阻阻值应大于按额定电压计算的每KV一MΩ。
干燥完毕,降温的速度不宜过快,每小时按10℃控制
你好!对第2条小笑笑师傅能否讲解想细。
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2010/8/6 13:59:11
#17楼
就是说如果你的电机是380V的,绝缘电阻值需大于0.5MΩ。6KV的绝缘电阻值需大于6MΩ,同理10KV的,就需大于10MΩ。
对于380V的电机可用500V摇表或1000V摇表测量绝缘电阻。6KV以上用2500V或5000V摇表测量。
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2010/8/6 14:06:44
#18楼
对于干燥时直流电流的监测可用一分流器接于桥堆直流出线侧,分流器根据电机额定大小选择,如180KW电机 ,其额定电流约为360A,则分流器可选择400A/75mV,再用万用表的毫伏档接于分流器二次侧,万用表显示为1毫伏表示直流电流为5.33A。
2367
白样树
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:2367
注册时间:2007/3/9
发站内信
发表于:2010/8/6 17:40:28
#19楼
明白,!多谢。没用过分流器!
请小笑笑师傅问为1毫伏表示直流电流为5.33A,怎么算出来?


[此贴子已经被作者于2010/8/6 17:43:23编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005