发表于:2010/8/4 10:04:25
#0楼
cpu[/b]:314c-2ptp
存储卡[/b]:2m
问题描述:[/b]“13:31 unable to establish a connection to module cpu314(s0/s2)”。
问题判断:[/b]很久没有使用step 7,初步判断是360将软件的一些功能关闭。
解决方法:[/b]由于人工不能找到被关闭的功能,只好将step 7及相关软件全部卸载,重新安装后,尝试下载程序,仍出现相同的问题,打开plc ――> module information,提示缺少连接所需的驱动,打开options――> pg/pc interface――>add/remove,原来pc adapter还没有添加,添加后就可以了。
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=120618&Name=fjk82
存储卡[/b]:2m
