您现在所在的是:

人机界面

回帖:1个,阅读:1295 [上一页] [1] [下一页]
921
宋仲狼
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2006/7/14
发站内信
发表于:2010/8/4 9:59:23
#0楼

1.mp277
更改小数点样式的解决方法
在调试mp277的过程中,发现了一个问题,系统默认小数点的样式为“,”而不是我们常见的点,可能是欧洲人的习惯与我们不同,因此需要相应的设置,才能解决。
具体的操作步骤是“[/b]controlpanale[/b]――[/b]>regional settings[/b]――[/b]>number[/b]――[/b]>decimal symbol[/b]”,将其“,”改为“[/b].[/b]”即可。[/b][/b]
2.mp277
触摸点偏移的解决办法
“controlpanale――>op――>touchu――>recalibrate”,捕捉触摸点结束后,出现30s提示,该提示的含义是“30s[/b]内触摸显示屏内的任何部位保存,即保存该次捕捉,[/b]30s[/b]后退出[/b]”,而不是等待30s后保存。
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=120617&Name=fjk82
40348
tigermu 版主
文章数:14903
年度积分:1306
历史总积分:40348
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/4 18:54:09
#1楼
当初使用tp170b的时候就发现小数点是逗号,可惜没找到解决方法。
清泉石上,明月松间。