我是公寓的维修工.我公寓有空气源热泵制热水,由用户泵打到楼层供水.因公寓的性质是接待乘务员,决定用水时间不固定,这就要求用户泵要24小时连续运转。(空气源热泵处在地面,楼层用户地势高,只有开泵才能供水,不开泵就没水)。泵连续运转对泵本身不好,也不利节能,在没有人用的时候会行成浪费。请问如何用PLC和变频器来控制,有人用水时开泵,没人用时停或是低频运行?是用压力信号吗?表情
10814
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/8/3 22:01:37
#1楼
找找衡压供水 相关 资料看看
2173
蝶舞
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:2173
注册时间:2010/1/2
发站内信
发表于:2010/8/3 22:04:44
#2楼
这个简单,买个风机水泵专用的变频器,一个压力传感器,就搞定了,单纯的恒压供水一般不要PLC。
2173
蝶舞
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:2173
注册时间:2010/1/2
发站内信
发表于:2010/8/3 22:06:59
#3楼
可以Q我,642774968,我哦告诉你弄。
699
songliu1
文章数:-1
年度积分:50
历史总积分:699
注册时间:2010/8/3
发站内信
发表于:2010/8/3 23:32:18
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
921
zyq619
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2005/8/27
发站内信
发表于:2010/8/4 8:10:30
#5楼
2楼的,你好.用压力传感器信号控制变频器,压力信号要不要转换?那这样的话,每天上班不是要人工开泵,用变频器面板上的RUN和STOP?
906
gmhdjn
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2008/7/11
发站内信
发表于:2010/8/4 8:52:26
#6楼
如果是我解决的话,就在楼顶安装一个1或2立方米的水箱,在水箱上安装两个液位开关即可.这还节约成本,哈哈!
845
alailai
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:845
注册时间:2009/6/9
发站内信
发表于:2010/8/4 9:51:10
#7楼
变频器,压力传感器组成pid控制恒压供水系统,平时无需任何操作,变频器频率由压力信号自动调节。Q814239120
921
zyq619
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2005/8/27
发站内信
发表于:2010/8/4 10:31:49
#8楼
楼上的,你好!麻烦你解释清楚好吧,我是新手
1002
宋臣
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2009/7/3
发站内信
发表于:2010/8/4 11:29:29
#9楼
买块1MP远传压力表,内有使用说明书,与变频器cpu板控制端子V+.VF1.GND端子连接,在变频器上调整设定压力,就可以无人值守恒压供水工作了。