ATV28, ATV58, ATV31的远程面板能否通用?


不能,因为他们的整体模式不同。


ATV31系列变频器有锯形波频率输出功能吗?


ATV31系列变频器锯形波频率输出功能是应用在纺织业线的卷绕驱动控制,在保证凸轮缠绕线速度恒定的前提下,变频器频率输出被强制为线性斜坡型锯形波。ATV31***T后缀“T”型变频器即为此类专用产品。


ATV58系列变频器PI调节器内部预置给定如何操作?


1、在I/O菜单中将AI2设置为PIF。


2、在I/O菜单中将2个逻辑输入(如LI3/LI4)分别设置为PR2/PR4。


3、在SET菜单中将PI2/PI3设置为满足要求的PI调节给定值。


虽然此设置有4个预置给定值,但当2个逻辑输入都为0,给定值取自AI1。当2个逻辑输入都为1,给定值默认为最大(=10V)。只有当2个逻辑输入分别为本,给定值取自PI2/PI3。


ATV68/ATV68F如何返回工厂设置?

……