富士或者其他品牌变频器在75KW以上时都要加装直流电抗器以提高功率因数,西门子变频器好你不需要加,而且西门子好像也没有这个附件,这是为什么呢!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/8/2 15:30:04
#1楼
以下是引用dager801010在2010/8/2 14:26:46的发言:
富士或者其他品牌变频器在75KW以上时都要加装直流电抗器以提高功率因数,西门子变频器好你不需要加,而且西门子好像也没有这个附件,这是为什么呢!
大功率的西门子变频器里才有直流电抗器,中小功率的没有,而且也不推荐。直流电抗器可提高功率因数,但是没有的话,功率因数也不低,发布的技术参数是0.90-0.95吧,这个不低了。而且西门子推荐在交流输入侧加进线电抗器,这个也可提高功率因数的,道理与直流电抗是一样的。