您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:2124 [上一页] [1] [2] [下一页]
1195
xiafuzhong
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1195
注册时间:2007/9/9
发站内信
发表于:2010/8/1 20:35:56
#0楼
我公司是钢结构公司,所以厂里电焊机比较多,造成了功率因数较低。其实我公司配电房有自动补偿装置,是扬州启泰电器的智能复合开关和自动补偿控制器。由于我公司电焊机多电流抖动较大,智能开关容易坏。后厂家来人把补偿时间延长。这样智能复合开关不容易坏了,但导致一个月的平均功率因数在0.8左右。想请教该如何改进?
1590
saiyon
文章数:194
年度积分:50
历史总积分:1590
注册时间:2003/6/8
发站内信
发表于:2010/8/2 11:54:31
#1楼
可采用动态无功补偿装置
993
keshuai
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2010/8/2 16:33:56
#2楼
可在每台焊机内分别补偿
学无止境,勇攀高峰。
2286
祥子315
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:2286
注册时间:2009/3/12
发站内信
发表于:2010/8/2 23:02:10
#3楼
采用动态无功补偿装置
19579
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:747
历史总积分:19579
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2010/8/3 6:04:40
#4楼
动态就行
 一花一世界,一佛一如来
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/8/3 7:46:16
#5楼
采用动态补偿。
2367
白样树
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:2367
注册时间:2007/3/9
发站内信
发表于:2010/8/3 10:56:28
#6楼
可以用ABB自动补偿控制器,
965
waityao
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2008/9/22
发站内信
发表于:2010/8/3 13:36:24
#7楼
楼上的各位言之差也,我估计他的问题动态无功补偿根本就无法解决。像他这种情况,负荷波动很大,而且也存在很大的谐波,恐怕动态无功补偿也无法解决问题。我们曾经就遇到过现场很多电焊机,负荷波动太大且快,谐波含量大,功率因素偏低,电容器根本无法投切,而且还会放大谐波。像这种现场大量电焊机的场合建议使用有源电力滤波器来进行无功补偿和谐波治理。
国内自主技术详见:www.huatengelec.com
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2010/8/3 14:38:55
#8楼
对楼主提出的问题谈点看法。复合开关在使用时我们也遇到同样的问题。只要是复合开关都用不过半年。可以把复合开关改用接触器即可。主要是复合开关过不了关。谐波也是一个原因。
1607
张明197442
文章数:324
年度积分:50
历史总积分:1607
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2010/8/3 15:03:48
#9楼
把复合开关改用接触器即可。