发表于:2007/4/4 14:26:00
#480楼
以下是引用chzhyong在2004-10-24 3:02:00的发言:
各位大虾 我现在做PLC控制,PLC用的是OMRON CQM1H 触摸屏用的是OMRON NT631C 在触摸屏旁边有四台0.75KW变频器,我现在已经把PLC和触摸屏两边的RS-232
接头共地,不过现在只要是变频器一开,PLC和触摸屏的通讯还是会受到影响,各位有没有更好的消除变频器干扰的办法,请赐教????
谢谢!!!!!!!!
把触摸屏上的接口端子换成RS485.然后再用485转换成232这个问题就解决了,因为的RS485是全双工信号转换,而232是半双工,直接用232当然不能做到防变频器的干扰的.你试试吧
各位大虾 我现在做PLC控制,PLC用的是OMRON CQM1H 触摸屏用的是OMRON NT631C 在触摸屏旁边有四台0.75KW变频器,我现在已经把PLC和触摸屏两边的RS-232
接头共地,不过现在只要是变频器一开,PLC和触摸屏的通讯还是会受到影响,各位有没有更好的消除变频器干扰的办法,请赐教????
谢谢!!!!!!!!
[此贴子已经被kdrjl于2004-10-24 8:41:19编辑过]