您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:521个,阅读:103121 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [53] [下一页]
1032
chzhyong
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1032
注册时间:2004/10/24
发站内信
发表于:2004/10/24 3:02:00
#0楼
各位大虾 我现在做PLC控制,PLC用的是OMRON  CQM1H 触摸屏用的是OMRON   NT631C 在触摸屏旁边有四台0.75KW变频器,我现在已经把PLC和触摸屏两边的RS-232
接头共地,不过现在只要是变频器一开,PLC和触摸屏的通讯还是会受到影响,各位有没有更好的消除变频器干扰的办法,请赐教????


谢谢!!!!!!!!



[此贴子已经被kdrjl于2004-10-24 8:41:19编辑过]
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/10/24 8:56:00
#1楼
找一本有关EMC(电磁兼容)的材料看一看,你就有收获。
教你一招:
**内容隐藏回复可见**
[此贴子已经被作者于2004-10-24 8:59:07编辑过]
我是你的朋友
86180
ZCMY 版主
文章数:47547
年度积分:699
历史总积分:86180
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/10/24 9:48:00
#2楼
变频器的输入端加装一个滤波器!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/10/24 14:11:00
#3楼
以下是引用ZCMY在2004-10-24 9:48:00的发言:
变频器的输入端加装一个滤波器!

针对来自变频器的干扰,是个好办法。
我是你的朋友
994
zwz
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:994
注册时间:2004/10/15
发站内信
发表于:2004/10/24 16:35:00
#4楼
kan
946
whfnet23
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2004/10/25
发站内信
发表于:2004/10/25 16:57:00
#5楼
d
2099
godspeed 版主
文章数:428
年度积分:50
历史总积分:2099
注册时间:2001/10/16
发站内信
发表于:2004/10/25 20:19:00
#6楼
以下是引用kdrjl在2004-10-24 14:11:00的发言:
以下是引用ZCMY在2004-10-24 9:48:00的发言:
变频器的输入端加装一个滤波器!
针对来自变频器的干扰,是个好办法。
来自变频器的干扰不只是变频器输入端的电网干扰吧?空中辐射呢?输出侧的电磁感应呢?怎么办?
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/10/25 20:53:00
#7楼
呵呵?7楼说的对,严谨。
我是你的朋友
1138
gyp256
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1138
注册时间:2004/1/29
发站内信
发表于:2004/10/26 0:01:00
#8楼
kankan
957
fxxfx
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2004/10/15
发站内信
发表于:2004/10/26 17:05:00
#9楼
fdf

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报