返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
变频器论坛
工控论坛首页
→
变频器论坛
→ 浏览主题:
求助:变频与PLC通讯干扰怎么解决?
回帖:
521
个,阅读:
107720
次
[上一页]
[1]
...
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
...
[53]
[下一页]
* 帖子主题:
求助:变频与PLC通讯干扰怎么解决?
收藏
分享到
999
alexander
文章数:
20
年度积分:
50
历史总积分:
999
作者的所有帖子(20)
注册时间:
2005/6/9
发站内信
发表于:2005/12/13 15:15:00
#300楼
丁页!
【方案】
图尔克|面向IIOT的多用途工具
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
匿名用户
文章数:
N/A
年度积分:
0
历史总积分:
0
作者的所有帖子
注册时间:
2005/12/10
发站内信
发表于:2005/12/15 9:22:00
#301楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
【方案】
台达REG2000电能反馈单元应用于桥式起重机
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1014
shuzland
文章数:
6
年度积分:
50
历史总积分:
1014
作者的所有帖子(6)
注册时间:
2005/12/20
发站内信
发表于:2005/12/20 16:38:00
#302楼
什么招啊
【方案】
异形瓶装箱机的设计和电气控制
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1023
captain_qu
文章数:
44
年度积分:
50
历史总积分:
1023
作者的所有帖子(44)
注册时间:
2003/2/21
发站内信
发表于:2005/12/21 11:51:00
#303楼
看看再说
【方案】
ABB i-bus® EIB/KNX智能建筑控制系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1013
stenton
文章数:
4
年度积分:
50
历史总积分:
1013
作者的所有帖子(4)
注册时间:
2005/12/20
发站内信
发表于:2005/12/21 12:04:00
#304楼
[灌水]
看看
【方案】
华北工控ARM主板EMB-3532,助推公交站牌智能化升级
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1080
aaaqqq126
文章数:
59
年度积分:
50
历史总积分:
1080
作者的所有帖子(59)
注册时间:
2003/12/17
发站内信
发表于:2005/12/21 12:26:00
#305楼
a
【方案】
TwinCAT 3.1 现在支持用于连接KUKA 机器人的mxAutomation 接口
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1197
iddi2006
文章数:
72
年度积分:
50
历史总积分:
1197
作者的所有帖子(72)
注册时间:
2005/12/16
发站内信
发表于:2005/12/22 13:58:00
#306楼
WRD
1.PLC供电电源加隔离变压器,滤波器
2.适当降低变频器的载波频率
3.变频器输入侧加电抗器
4.屏蔽只能一端接地
【方案】
红外热像仪加强太阳能农场监视
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1026
HDMZJ
文章数:
3
年度积分:
50
历史总积分:
1026
作者的所有帖子(3)
注册时间:
2005/8/27
发站内信
发表于:2005/12/22 14:42:00
#307楼
侃侃
【方案】
枣庄矿业集团新安煤矿调度中心大屏幕显示系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1062
ccxxkk4587
文章数:
34
年度积分:
50
历史总积分:
1062
作者的所有帖子(34)
注册时间:
2005/12/20
发站内信
发表于:2005/12/22 22:33:00
#308楼
好贴就要顶
另外,先前我碰到干扰的时候,在变频一端的屏蔽层线上加上一个电阻,大小看屏蔽层上的电流定,另一端什么也不接。挺有效,可以试试看!
[此贴子已经被作者于2005-12-22 22:41:16编辑过]
【方案】
中达机电产品在外圈滚道磨床上的应用(-2)
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1074
费厄泼赖
文章数:
19
年度积分:
50
历史总积分:
1074
作者的所有帖子(19)
注册时间:
2005/12/23
发站内信
发表于:2005/12/23 17:08:00
#309楼
一只变频加大功率,在此只变频三相电源输入端加滤波器,别的三只变频不要接三相进线了,采用母线共接的方法和第一只变频连接,同时把变频的谐波频率设定到合理值,把R232中间转换成R485。
【方案】
基于台达机电技术的同步与张力传动控制解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]变频器维修从入门到精通
•
[视频课程]变频器PID功能精讲
•
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
•
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
•
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
•
[视频课程]PID控制规律及其应用
•
[视频课程]模拟量控制基础知识
•
[视频课程]0基础玩转变频器
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
140.4009