您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:5个,阅读:2993 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

求助!!!

982
chzhyong
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2004/10/24
发站内信
发表于:2004/10/24 3:00:00
#0楼
各位大虾 我现在做PLC控制,PLC用的是OMRON  CQM1H 触摸屏用的是OMRON   NT631C 在触摸屏旁边有四台0.75KW变频器,我现在已经把PLC和触摸屏两边的RS-232
接头共地,不过现在只要是变频器一开,PLC和触摸屏的通讯还是会受到影响,各位有没有更好的消除变频器干扰的办法,请赐教????表情


谢谢!!!!!!!!
1334
zhb801109
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1334
注册时间:2002/9/19
发站内信
发表于:2004/10/24 12:28:00
#1楼
先把各处的接地接好,特别是通讯线的屏蔽网接地。
还有能否距离摆远点
2049
godspeed 版主
文章数:428
年度积分:50
历史总积分:2049
注册时间:2001/10/16
发站内信
发表于:2004/10/24 17:59:00
#2楼
把变频器及马达共地,通讯电缆及PLC地线悬空,看看效果怎么样。还有就是降低变频器的载波频率。
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
918
怀军
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2004/10/26
发站内信
发表于:2004/10/26 6:31:00
#3楼
变频器前面加电抗器或隔离变压器,试试吧,抗干扰问题不好解决
982
chzhyong
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2004/10/24
发站内信
发表于:2004/11/2 17:49:00
#4楼
谢谢各位了
我现在加了一个滤波器,又将载波频率调小了,效果好多了
922
jiqing2040
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2004/11/2
发站内信
发表于:2004/11/2 20:52:00
#5楼
调试的经验很难得,在书本上有时根本找不到!