780
午夜醉风
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:780
注册时间:2010/6/26
发站内信
发表于:2010/7/30 17:02:55
#0楼
各位师傅好,我手里有个项目,想用西门子300PLC来做,输入输出点较多。我想问下S7-300一个CPU最多能带多少模块。在官方网站上查的
IM 360/IM 361 和 IM 365 允许多层配置 S7-300 自动化系统(CPU 313C,314 以上),由中央控制器和最多 3 个扩展单元机架组成。

各个机架通过接口模块互相连接。

IM 365:
中央控制器和一个带最多8个模块扩展机架;距离:1 m
IM 360/IM 361:
中央控制器和三个扩展机架,每个机架最多8个模块;相邻两个机架间的距离:4 cm 至 10 m
是不是用IM360接口模块带三个扩展板,每个带8个模块,就可以一个CPU带24个模块了?
38215
cvlsam 版主
文章数:12502
年度积分:826
历史总积分:38215
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/7/30 17:22:20
#1楼
用IM360最多扩展3个扩展机架,也就是可以带32块模块,扩展机架(3×8)+本地机架(8)。

Regards

5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2010/7/30 18:55:17
#2楼
用DP口,带的多了
780
午夜醉风
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:780
注册时间:2010/6/26
发站内信
发表于:2010/7/31 8:15:09
#3楼
明白了
984
brth8303
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2007/3/29
发站内信
发表于:2010/8/2 14:15:31
#4楼
肯定够你用的了,不过带多了以后速度跟不上