我用西门子软件编程时发现只能编到 i15.7,往后编i16.0时候就显示错误了。为什么?难道西门子PLC最多只能有128个输入点吗?
38215
cvlsam 版主
文章数:12502
年度积分:826
历史总积分:38215
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/7/28 14:59:40
#1楼
麻烦以后说明一下使用的是S7-200好不好?

S7-200仅支持128点的输入~~~~~~~~~~~
780
午夜醉风
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:780
注册时间:2010/6/26
发站内信
发表于:2010/7/28 15:31:56
#2楼
以下是引用午夜醉风在2010/7/28 14:46:17的发言:
我用西门子软件编程时发现只能编到 i15.7,往后编i16.0时候就显示错误了。为什么?难道西门子PLC最多只能有128个输入点吗?
1200的软件可以支持多少输入点?有中文版的软件吗?我有软件怎么安装不上呢?全英文也看不懂。
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2010/7/28 15:50:51
#3楼
200 系列就只支持这么多,点数受限了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
3249
ye_w 版主
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:3249
注册时间:2003/12/13
发站内信
发表于:2010/7/28 22:09:54
#4楼
1200的软件可以支持1024 bytes of inputs/1024 bytes of outputs

但同样受硬件的限制,比如1200的扩展能力比200多1个而已。所以真实的访问目前也是有限得很
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26488
ytleaderplc
文章数:11074
年度积分:1051
历史总积分:26488
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2010/7/28 22:42:47
#5楼
西门子很多地方技术需要进步的 不见得什么都好
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
930
zddiao
文章数:9
年度积分:53
历史总积分:930
注册时间:2010/5/20
发站内信
发表于:2010/9/25 10:27:46
#6楼
编程之前一定先熟悉编程手册,看看支持的点数。