您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:1240 [上一页] [1] [2] [下一页]
1128
umibozui
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:1128
注册时间:2006/5/13
发站内信
发表于:2010/7/28 14:24:44
#0楼
我这里有个变压器400KVA     无功补偿是8组    自动投切      每组的配置是32A空开  32A继电器   20A热继电器  16KVar电容(额定电流23.1A)
空开老是跳,热继电器没反应
我们用电设备  主要2台空气压缩机(110KW的2台)和一些照明通风     压缩机频繁的加载 卸载          是不是这种补偿不适合  
谢谢 !!!!!
985
821207
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2005/8/3
发站内信
发表于:2010/7/28 16:01:16
#1楼
如果无线路故障,选用63A的空开应该可以,你电容额定电流23A,在电容投入瞬间涌流很大,所以空开跳了
PS:另外空压机频繁加载卸载肯定系统有问题,泄露严重,或者是储气罐设计错误,要提高储气压力等等
1128
umibozui
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:1128
注册时间:2006/5/13
发站内信
发表于:2010/7/28 17:04:16
#2楼
谢谢    
更正下   不是空气压缩机,  是增压机,由于我们的管道很长,几千米,到工作地点,压力下降很多,就在工作地点增加了增压机, 这个东西的工作性质就是这样,频繁的加压
呵呵
66
1073597878
文章数:-2
年度积分:-184
历史总积分:66
注册时间:2010/7/11
发站内信
发表于:2010/7/28 17:18:19
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/7/28 17:43:10
#4楼
断路器选择的小了,应该选63A的。
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2010/7/28 18:12:21
#5楼
其实电容器用熔断器保护更合适,特别是集中补偿的电容,一般安装在配电柜内,靠近变压器更应该用熔断器,用断路器的话分断能力都成问题。
1128
umibozui
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:1128
注册时间:2006/5/13
发站内信
发表于:2010/7/29 7:44:37
#6楼
哦  谢谢楼上  那熔断器要使用多大的呀  


[此贴子已经被作者于2010/7/29 7:54:45编辑过]
2654
易控微网
文章数:406
年度积分:197
历史总积分:2654
注册时间:2002/10/8
发站内信
发表于:2010/7/29 19:08:31
#7楼
不是,估计是系统启动时电容器电流太大引起的
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2010/7/29 20:42:21
#8楼
以下是引用umibozui在2010/7/29 7:44:37的发言:
哦  谢谢楼上  那熔断器要使用多大的呀  


[此贴子已经被作者于2010/7/29 7:54:45编辑过]
熔断器电流值与接触器相同
2367
白样树
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:2367
注册时间:2007/3/9
发站内信
发表于:2010/7/30 11:59:23
#9楼
应该选32A的没错,每组的配置是32A空开,你应当选D型,空开有D型和C型。


[此贴子已经被作者于2010/7/30 12:00:06编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005