您现在所在的是:

电力自动化

回帖:3个,阅读:949 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

差动速断保护

940
xqq627
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2005/10/17
发站内信
发表于:2010/7/28 13:55:54
#0楼
本人遇到棘手问题
今天我们一台3150KW,10KV绕线式电机在开启运行5分钟左右
综保装置报差动速断,以前从来没有过,在开了几次还是这样
请大侠指点
5099
小笑笑
文章数:782
年度积分:190
历史总积分:5099
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2010/7/28 14:12:44
#1楼
测三相绝缘电阻和直流泄漏电流。用双臂电桥测三相直流电阻。以上二项就是检查绕组绝缘和是否匝间短路。如果设备不是新装或不是刚大修过,就不用检查流变的极性了。
1259
千千静听
文章数:139
年度积分:50
历史总积分:1259
注册时间:2009/5/17
发站内信
发表于:2010/7/28 14:56:13
#2楼
因为此电动机为额定电压10千伏,对电动机检查较麻烦,本着先易后难的原则,首先应检查电动机接线盒内的差动保护专用电流互感器,以及互感器的二次接线,一般情况下问题应该出在这里。
901
问道小生
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:901
注册时间:2009/3/14
发站内信
发表于:2010/8/13 8:23:34
#3楼
估计绝缘有点问题了,不然不会运行5分钟后差动速断才动作。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005