04 输入寄存器  MODBUS地址 30001~


MODBUS 请求
功能码        1 BYTE        0X04
起始地址        2 BYTE        0X0000 TO 0XFFFF
读取数量        2 BYTE        1 TO 125(0X7D)
MODBUS 响应
功能码        1  BYTE        0X04
字节计数        1  BYTE        N*2
输入状态        N*2  BYTE        
错误 响应
功能码        1  BYTE        0X04+ 0X80
错误代码        1  BYTE        0x1 or 0x2 or 0x3 or 0x4
举例
请求        响应
域名称        数据(hex)        域名称        数据(hex)
功能码        04                       功能码        04
起始地址高(字节)        00               字节计数        02
起始地址低(字节)        08               输入寄存器高(9)        00
读取数量高(字节)        00               输入寄存器低(9)        0A
读取数量低(字节)        01