晚上值班,操作员打电话说低压煤浆泵开不起来,到现场一看,电机震动但不转,接着热继电器动作,初步判断缺项,上午别人没有处理好,就说热继电器可能系数小他调大也不行,在没有处理,我没有那万用表,就换了一个热继电器还是不行,只好拿万用表,测电机相间、对地都好,认为电机没有问题,那就在回路上,测热继电器三相好的,接触器触头三相也是好的,测断路器三相也是好,送电测断路器三相电压出问题了,AB110V、上口也是110V,上回路出问题了,在测上回路断路器上口380V,还上回路断路器正常。
经验:处理电路问题,一路一路找问题,不敢盲目送电实验,那样容易烧坏设备,表情表情表情表情表情