发表于:2010/7/27 12:22:27
#0楼
用的是FX3U64M和FX3U4-AD
由4AD录入的数据,CH1连接一把电子尺,出来的数据存入D0
M8000-----ZCP K10000 K10010 D0 M0
M0
-| |--------[SET M10]
M1
-| |--------[RST M10]
就这么简单,但实际工作时,M1不能正常工作,可能是PLC和4AD的速度不够,现在只能加多句
M2
-| |--------[RST M10]
但这样已经超过了我想要的位置了
有没有更好的定位方法?或提高4AD速度的方法!
