#0楼
怎样用590的数字量输入端口来实现调速器速度的升降呢?现在我将它的组态方法写出来,大家一起讨论,看看是否还有更好的方法来做:
   在调速器的c端子中,c6和c7默认是电流环的双极箝位和斜坡保持,现在我们通过改它的目的标记地址的方法来实现速度的升降,首先,我们将c6的目的标记从90改成261(升速),将c7的目的标记从118改成262(降速),改这两个参数都在系统菜单中的配置数字量输入菜单中。改完这两个参数后,在系统菜单模块这个参数中,将上升/下降的目的标记改成423(设定合计值一的输入2),这样就可以实现用按钮来升降速度了,升降速的时间,最大值,最小值可以在设定参数中的上升/下降菜单中设定,默认的升速时间是10s,降速时间10s,最小值是-100%,最大值是+100%.v
昆山科瑞艾特电气有限公司
http://kunshan-create.com
15862659855

----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=119761&Name=zhougui
b b s.kunshan-create.com