#0楼
今天安装阀门电动头,发现里面的说明书里的95典型安装电路,开过力矩和关过力矩的常闭触点是分开的串在两条电路里,这样就是开过力矩动作不影响关动作,关过力矩动作不影响开动作。这和厂里的电气设计不同,厂里是一起串接在一条回路里,只要一个力矩动作,电机就没法动作。我问了一个老师傅,他讲:如果力矩动作,然后再用电动动作,这样对电机不好,厂里都是手动松开力矩。
我问一下,他分析的对不对?表情
2950
tjq1976
文章数:426
年度积分:133
历史总积分:2950
注册时间:2003/8/11
发站内信
发表于:2004/10/21 19:56:00
#1楼
孤影自怜