一段BV-10照明线(TN-S),穿钢管埋地敷设,长度有50多米,施工时中途未设穿线盒。
使用不到两年,出现线路短路跳闸故障,把线拉出来一看,5根线上均有接头,总计共有13个;而且,PE线中间一段,擅自接成了BV-4的(设计BV-10)。
另外,接头处的胶带,也就刚好不裸奔而已!
由原施工方负责整改,请来了另外两位号称电工的小伙子。
我说:管内怎么能有接头呢?
回说:没接头哪有这么长的线。
……
一个字:牛!
两个字:无语!
小插曲:
整改施工时,打地面接冲击钻电源(整改原来的一个不规范点),甲方电工要求他们接配电箱一分开关下头(有空开关),并看着他们接了;不久,“砰”地一声,连跳两个开关,并致该工房630A配电总开关跳闸。
甲方电工跑来一看,见接电源处开关上端短路——原来,他们还是把冲击钻电源线,挂到了分开关上端。
问之,却拿出了他们的口头禅:这没问题。
————————
实际中,你见过暗敷线路 不规范施工,导线接头处不设接线盒,而将接头置于导管内的吗?