   这是一个不是问题的问题,却让我看到了。
   一段BV-10照明线(TN-S),穿钢管埋地敷设,长度有50多米,施工时中途未设穿线盒。
   使用不到两年,出现线路短路跳闸故障,把线拉出来一看,5根线上均有接头,总计共有13个;而且,PE线中间一段,擅自接成了BV-4的(设计BV-10)。
   另外,接头处的胶带,也就刚好不裸奔而已!

   由原施工方负责整改,请来了另外两位号称电工的小伙子。
   我说:管内怎么能有接头呢?
   回说:没接头哪有这么长的线。
   ……
一个字:牛!
两个字:无语!



小插曲:
   整改施工时,打地面接冲击钻电源(整改原来的一个不规范点),甲方电工要求他们接配电箱一分开关下头(有空开关),并看着他们接了;不久,“砰”地一声,连跳两个开关,并致该工房630A配电总开关跳闸。
   甲方电工跑来一看,见接电源处开关上端短路——原来,他们还是把冲击钻电源线,挂到了分开关上端。
   问之,却拿出了他们的口头禅:这没问题。

————————
   实际中,你见过暗敷线路 不规范施工,导线接头处不设接线盒,而将接头置于导管内的吗?
750
sunjianjun19
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/7/14
发站内信
发表于:2010/7/16 10:32:55
#1楼
责成施工方整改,不整改的话扣施工质量保证金啊。
1111
waxapludnt
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1111
注册时间:2005/8/10
发站内信
发表于:2010/7/16 15:41:00
#2楼
表情表情表情
个人承接自动化、电气、PLC、触摸屏及各种组态项目设计、调试、CAD出图,价格公道便宜,欢迎咨询及技术交流!
Mobile:○1○5○3○3○3○8○1○7○6○0○2(郑州)
Email  :hunkdai@qq.com
QQ:○8○3○0○4○3○6○8
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2010/7/16 16:26:11
#3楼
处罚不够重.
1003
dragonwan
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2006/12/1
发站内信
发表于:2010/7/16 21:59:07
#4楼
不可以在管路内有接头。。如果真的需要那么就要做个接线盒
1067
1041665594
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1067
注册时间:2010/1/16
发站内信
发表于:2010/7/16 22:33:56
#5楼
还是你的话  1.牛。 2.无·语。
1173
zgl1979
文章数:189
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2009/10/29
发站内信
发表于:2010/7/16 22:58:38
#6楼
艺高人胆大表情
2468
南石十地二
文章数:131
年度积分:50
历史总积分:2468
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2010/7/17 0:27:01
#7楼
还是你的话  1.牛。 2.无·语。
750
ch_1000
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/7/27
发站内信
发表于:2010/8/14 14:43:35
#8楼
不准有接头,一个也不准