表情 看了一个电路
用继电器转换DC  24V ,AC220V电压驱动一个同步马达,其中DC24 AC220 2组进电的接点都和出电接点并了个火花抑制器(OMRON  CR-10201)  ,  不明白的地方有2点麻烦达人说明说明

1  .  火花抑制器是套在并联线上面的 ,本身没有任何连接线, 他如何抑制火花的
2  .  DC24V这里具体什么作用,(实际测试 DC24V会让同步马达有一定励磁,不明白24V就能有励磁吗?转换到220马达就会旋转)表情
2885
gangshiyuan
文章数:984
年度积分:49
历史总积分:2885
注册时间:2009/9/25
发站内信
发表于:2010/7/16 6:08:10
#1楼
通过24VDC继电器过度,是为了保护控制器。即使有故障,也是烧继电器,不会烧控制器,把继电器线圈换掉就行了。
902
5555_bmw
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2009/12/17
发站内信
发表于:2010/7/16 8:59:56
#2楼
不是说线圈电压24V,  这24V是直接通过继电器接点到马达的,线圈进电有另外进电