各位大虾们,我刚学电工问一下,星三角电路如果相序接错会短路吗?谢谢,怎样接不会短路
753
397951342
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2010/7/14
发站内信
发表于:2010/7/14 22:52:33
#1楼
试一下就知道了      U1------W2    V1-----U2    W1-----V2   正确接法
2885
gangshiyuan
文章数:984
年度积分:49
历史总积分:2885
注册时间:2009/9/25
发站内信
发表于:2010/7/16 5:44:59
#2楼
对,2楼说的很对。
1071
dqz613
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1071
注册时间:2004/8/20
发站内信
发表于:2010/7/16 7:49:13
#3楼
支持2楼
2630
binwang6509
文章数:245
年度积分:50
历史总积分:2630
注册时间:2009/10/24
发站内信
发表于:2010/7/16 12:19:23
#4楼
接错了电机反转,或不转
5058
企鹅
文章数:1321
年度积分:169
历史总积分:5058
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2010/7/17 21:42:41
#5楼
只有一个结果跳闸
753
ghafhv
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2010/7/17
发站内信
发表于:2010/7/17 22:42:05
#6楼
我见过一个例子,好像是电工把线掉了两根,然后送电,启动后250断路器直接跳闸,不过电机没烧。这个电机110KW,刚刚重新绕好线圈的。表情表情
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/7/17 23:45:49
#7楼
看是哪里接错咯,如果是电机接线盒六个桩接错,短路不了,电机无法启动

1040
我就去旅游
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2009/6/19
发站内信
发表于:2010/7/18 0:19:39
#8楼
不考虑头尾接错,仅考虑头或尾1组相序接错的情况:
星形时:启动旋转,但有可能是反转。
三角形时:缺相,两相运行,跳闸或保护动作或电机烧。表情






[此贴子已经被作者于2010/7/18 0:38:42编辑过]
1146
52142157
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1146
注册时间:2007/5/2
发站内信
发表于:2010/7/19 8:29:19
#9楼
会不会出现这样的情况,启动时时正转,转换后是反转,然后跳闸