您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:1924 [上一页] [1] [2] [下一页]
884
wangdejun83
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2010/3/8
发站内信
发表于:2010/7/12 13:20:47
#0楼
如何根据电器的输入(出)功率选择电源线?
例如:我单位空调,输出最大功率为1100W,6台。2400W,2台。1250W,2台。现在的接线方式为9平方铜线单相接入。如果空调同时运转,9平方的电源线是否够用。(我感觉不够用)请各位赐教。
以后该如何根据电器选择电源线。
1432
微波路
文章数:197
年度积分:50
历史总积分:1432
注册时间:2006/11/29
发站内信
发表于:2010/7/12 13:28:57
#1楼
没听说9平方的线,只听说10平方的。用16平方的吧。。。
987
水中之牛
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2009/2/10
发站内信
发表于:2010/7/12 20:07:05
#2楼
头一次电说9平方的,用16平方的足够了
1054
zhuxianglin
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2009/1/8
发站内信
发表于:2010/7/12 20:51:44
#3楼
铜线一个平方可以带大于5个的电流,把空调的功率相加除以你的电压,就是电流了
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2010/7/12 21:05:58
#4楼
10平方一下的线,可以按每平方7个电流计算。你所用的总功率为6600+4800+2500=13900W=13.9KW
因为是单相电源电压为220V,所以U/I=64A
所以10平方的线只能说是很牵强,最好使用16平方的~!
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/7/12 21:25:12
#5楼
最好买16平方的咯,国标的
980
rens
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2007/3/20
发站内信
发表于:2010/7/12 23:40:02
#6楼
10平方线足够用了,根据《实用电工计算手册》第二章负荷计算方法空调的总计算电流大约:38.8A,10平方线的电流大约59A.
1331
转芯子9898
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1331
注册时间:2009/7/27
发站内信
发表于:2010/7/13 8:12:13
#7楼
以下是引用微波路在2010/7/12 13:28:57的发言:
没听说9平方的线,只听说10平方的。用16平方的吧。。。
现在非标的线有得是8平方的,9平方的乱七八糟的有得是
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/7/13 10:12:57
#8楼
1、需要了解各规格导线的安全载流量;
2、需要知道负载的总电流;
3、考虑负荷的平衡,最好将负载均匀分配到三相,可以减小导线截面及成本。
977
pzshx
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2007/2/8
发站内信
发表于:2010/7/13 16:40:38
#9楼
你原来可能是10mm²的吧,计算出来所有空调功率后除以所选用电压,10个的线子刚够用,一般电流按电缆承受电流的70%计算,现在电缆基本上都有点亏方,建议用两芯铜芯电缆16mm²,以防以后再加设备

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007