现在用 LG K7M-DRT60U 来控制 三菱 MR-J2 系列的 伺服驱动器

我想问一下 伺服电机的编码器信号 能在 PLC上 读出来/

补充:刚才跟别人 问了  三菱伺服控制器的  编码器发出的信号是  差动信号 而 LG PLC 接收的是 集电极的信号~
38868
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:99
历史总积分:38868
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/8 16:32:41
#1楼
三菱驱动器手册中有转换电路的介绍
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
86265
ZCMY 版主
文章数:47566
年度积分:784
历史总积分:86265
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/7/9 8:52:22
#2楼
驱动器输出的信号如果接到PLC高速输入端,是要转换一下;