回路序号 回路名称 断路器型号 起跳电流 放线平方
0 总开关 2P63A断路器【正品+带防伪+电话查询】天津梅兰日兰空气开关 63A
1 照明+弱电箱 DPN16A㊣双进双出【正品+带防伪+电话查询】梅兰日兰空气开关 16A 2.5
2 冰箱 DPN16A㊣双进双出【正品+带防伪+电话查询】梅兰日兰空气开关 16A 2.5
3 主卧空调 DPN20A㊣双进双出【正品+带防伪+电话查询】梅兰日兰空气开关 20A 2.5
4 两个小房间空调共线 DPN20A㊣双进双出【正品+带防伪+电话查询】梅兰日兰空气开关 20A 2.5
5 下级漏电保护 2P40A双极40A带漏电保护【正品+带防伪+电话查询】梅兰日兰空开 40A
6 厨房 DPN25A㊣双进双出【正品+带防伪+电话查询】梅兰日兰空气开关 25A 4
7 卫生间 DPN25A㊣双进双出【正品+带防伪+电话查询】梅兰日兰空气开关 25A 4
8 客厅柜机挂机插座共线 DPN25A㊣双进双出【正品+带防伪+电话查询】梅兰日兰空气开关 25A 4
9 插座 DPN20A㊣双进双出【正品+带防伪+电话查询】梅兰日兰空气开关 20A 2.5
10 备用 DPN20A㊣双进双出【正品+带防伪+电话查询】梅兰日兰空气开关 20A 2.5
箱子 16位金属暗装配电箱【双皇冠信誉】正品施耐德梅兰日兰强电布线箱
1091
丁火
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2009/4/23
发站内信
发表于:2010/7/8 14:31:49
#1楼
凡是插座回路都要用带漏电保护的空气开关
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/7/8 17:30:42
#2楼
主卧空调 建议用4平方的线;
其他都差不多。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1954
xiachuan
文章数:701
年度积分:50
历史总积分:1954
注册时间:2006/12/22
发站内信
发表于:2010/7/8 19:23:54
#3楼
同意楼上的,尽量把线缆预留大点,为以后增加电器用,
2014
zhufen110
文章数:744
年度积分:50
历史总积分:2014
注册时间:2009/6/29
发站内信
发表于:2010/7/8 20:01:32
#4楼
把线缆预留大点,为以后增加电器用
737
scg1129550505
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:737
注册时间:2010/4/22
发站内信
发表于:2010/7/8 20:21:32
#5楼
你不是卖梅兰日兰空气开关的吧【正品+带防伪+电话查询】这也说
17578
ahljj
文章数:3386
年度积分:50
历史总积分:17578
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2010/7/9 15:02:06
#6楼
埋墙穿管导线按额定电流70%计算,所以一定要放大一级.
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2010/7/9 16:14:02
#7楼
挺好的啊,插座带漏保的

别墅级的
我只是看看,不说话!
图
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2010/7/9 16:14:03
#8楼
挺好的啊,插座带漏保的

别墅级的