发表于:2010/7/4 8:22:24
#0楼
有一台55KW电机,启动方式为星三角启动。
运行在三角形接法下的额定电流应该是105A左右吧,星形启动的时候启动电流应该是三角形的1/3,也就是105/3,为35A,但是异步电机启动瞬间的堵转电流达到4-7倍,轻载按4倍计算的话,实际启动瞬间的电流会达到35*4=140A。
而星形接法中,相电流=线电流,所以星形接触器的容量选择应该和主接触器选择同样大的;启动成功延时换成三角形接法之后,绕组的相电流为线电流的根号3分之一,就是105/1.732=60.6A,所以三角接法绕组接触器选择63A的
所以,接触器选择为:主接触器和星形接触器选择160A,三角形绕组接触器选择63A
请问:这个分析计算有问题吗?
