* 帖子主题:

求解!谢谢!

2849
伤心之泪
文章数:799
年度积分:50
历史总积分:2849
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2010/7/2 12:53:17
#0楼
本人使用FX2N-8AD模块读取一个;2线制(24+· 24-)        4-20MA信号的液位计时;居然没法读取数字;反复确认感觉程序是没问题的;不知是否接线方式错误?
接线方式是:V1+点与I1+点相并;接入液位计的24+端;COM1点接入24-端
在此谢谢大家!
互相帮助
25213
dlr
文章数:4475
年度积分:699
历史总积分:25213
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/3 23:33:32
#1楼
按楼主的“接线方式是:V1+点与I1+点相并;接入液位计的24+端;COM1点接入24-端”-----这样的接线有问题,液位计变送器没有24V.DC供电电源呀。
2849
伤心之泪
文章数:799
年度积分:50
历史总积分:2849
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2010/7/6 11:00:02
#2楼
液位计变送器没有24V.DC供电电源。就一个两线制;接线端
互相帮助
25213
dlr
文章数:4475
年度积分:699
历史总积分:25213
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/6 14:15:34
#3楼
以下是引用伤心之泪在2010/7/6 11:00:02的发言:
液位计变送器没有24V.DC供电电源。就一个两线制;接线端

     应该使用PLC的24V.DC服务电源来对两线制液位变送器供电。
     接线方式是:24V+电源----液位变送器的正端----液位变送器的负端----V1+点与I1+点相并端----COM1----0V。
2849
伤心之泪
文章数:799
年度积分:50
历史总积分:2849
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2010/7/6 14:40:03
#4楼
你好!
就是将一个24V电源串在模块v1·I1与液位计24+端之间吗?
谢谢1
互相帮助
25213
dlr
文章数:4475
年度积分:699
历史总积分:25213
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/6 14:47:20
#5楼
以下是引用伤心之泪在2010/7/6 14:40:03的发言:
你好!
就是将一个24V电源串在模块v1·I1与液位计24+端之间吗?
谢谢1

你说反了,应该是模块串在24V电源中。接线方式中的0V是24V.DC电源的低电位端,这也是24V.DC电源与测量模块的公共端。


[此贴子已经被作者于2010/7/6 14:49:11编辑过]
2849
伤心之泪
文章数:799
年度积分:50
历史总积分:2849
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2010/7/6 14:48:56
#6楼
前辈你好!是这样接的吗?
电源24+接 :液位计变送器上的24+端
电源24-接:模块上的COM1端
液位计变送器上的24-端接:模块上的V1与I1
谢谢!
互相帮助
25213
dlr
文章数:4475
年度积分:699
历史总积分:25213
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/6 15:01:12
#7楼
是的就你说的这样接,这就与模块上的端子标注是一致的了。
2849
伤心之泪
文章数:799
年度积分:50
历史总积分:2849
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2010/7/6 15:08:57
#8楼
前辈还有一个问题向您请教一下!
三菱FX2N-PLC中的一个SPD速度检测指令您用过没;他里面X0的检测范围是0到多少HZ;我查了好多资料没找到。
互相帮助
2849
伤心之泪
文章数:799
年度积分:50
历史总积分:2849
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2010/7/6 15:11:27
#9楼
在此非常感谢 dlr这位工控界的前辈!
谢谢!
互相帮助