您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:1247 [上一页] [1] [2] [下一页]
1068
jfy1108
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1068
注册时间:2006/11/16
发站内信
发表于:2010/7/2 9:18:35
#0楼
大家好,请问55KW异步电机用星三角启动,所需的三个接触器的容量都是选择多大的?
还有,电机直接启动电流是额定的5-7倍,那星形启动电流也是这个瞬时5-7倍电流的1/3吗?
1068
jfy1108
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1068
注册时间:2006/11/16
发站内信
发表于:2010/7/2 14:00:41
#1楼
自己顶上去。。
1444
爱恋宝贝
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1444
注册时间:2008/6/19
发站内信
发表于:2010/7/2 14:25:10
#2楼
还是用75的启动柜吧
1068
jfy1108
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1068
注册时间:2006/11/16
发站内信
发表于:2010/7/2 14:35:20
#3楼
我是问用多大的接触器,要是用启动柜还问什么啊。。
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/7/2 14:48:04
#4楼
做电工的一定要清楚各类电器的选择原则。
1068
jfy1108
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1068
注册时间:2006/11/16
发站内信
发表于:2010/7/2 16:37:05
#5楼
自己顶
750
n2460402
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/3/30
发站内信
发表于:2010/7/2 17:15:49
#6楼
我会选2个63A的,一个45A或这 37A的接触器。

楼下的继续。
750
n2460402
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/3/30
发站内信
发表于:2010/7/2 17:16:43
#7楼
Y接启动接触器建议45A。
750
胖墩之父
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/7/3
发站内信
发表于:2010/7/3 11:40:47
#8楼
接触器要选额定电压380伏,额定电流是电机额定电流的1到2倍的就可以。
星型启动时电流是电机直接启动电流的1/3
1213
zhaohongjun
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1213
注册时间:2007/5/7
发站内信
发表于:2010/7/3 20:10:14
#9楼
wo 也选63的两个加一个40A 的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved