您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:1721 [上一页] [1] [下一页]
2640
习惯了完3166
文章数:685
年度积分:50
历史总积分:2640
注册时间:2004/10/16
发站内信
发表于:2004/10/17 20:02:00
#0楼
有一台加湿器工力为47KW(型号不祥),我采用100A的电力调整器控制,导线用35平方,启动3分钟后导线严重发热,用钳流表测量发现A相电流为40—45A左右,B相65A左右,C相78A左右。输出电压A为175V,B为160V,C为180V。A相和B相反复烧熔芯。奇怪的是输出电源的导线却很正常,我起始以为调整器有问题,可是换一个也是一样。加湿器也正常。请各位前辈指教!!!谢谢!!!
伟大领袖毛主席教导我们:好好学习,天天向上!
1334
zhb801109
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1334
注册时间:2002/9/19
发站内信
发表于:2004/10/17 21:28:00
#1楼
接线端子未压紧
2640
习惯了完3166
文章数:685
年度积分:50
历史总积分:2640
注册时间:2004/10/16
发站内信
发表于:2004/10/19 14:28:00
#2楼
压得很紧的,请注意,三相之间无论是电压还是电流都不平衡哟!!!!!!!!!
伟大领袖毛主席教导我们:好好学习,天天向上!
1072
xlian5105
文章数:91
年度积分:50
历史总积分:1072
注册时间:2004/10/16
发站内信
发表于:2004/10/19 19:11:00
#3楼
三相负荷不平衡。
1292
mf
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1292
注册时间:2004/8/16
发站内信
发表于:2004/10/19 21:29:00
#4楼
三相四线吗?如果不是结果是如此.至于原因我说不好,大概就是线间分布电容及空间磁场的问题形成涡流所致

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003