940
heping0104
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2009/3/18
发站内信
发表于:2010/6/25 21:54:33
#0楼
在做一个石油的项目,用北京金时公司的RTU模块,用RTU和MOXA通信,用RTU test软件测试他俩通信,结果RTU test在用的时候 一会能用,一会出现错误,错误是这样的:creat fiile,error:1450,Des 系统资源不足,无法完成请求。 前提是:调试设定的参数都是对的,按理应该一直都应该能用的,现在是这样,请大家给我看看,怎么办??
940
heping0104
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2009/3/18
发站内信
发表于:2010/6/27 21:51:45
#1楼
问题解决了,在使用RTUTEST的时候,一定要把MOXA的IP地址和主机IP设定在同一个网段内