有个问题请教咸工及各位:我碰到过几种驱动板,六路驱动IC都是pc924或是A4506或是HCNW3120,都是芯片本身不带管压降检测功能的。虽然没有坏(只是拆出来研究一下的心情)。假设一下:如果在检修驱动电路时,想拆下IGBT检测六路波形时, 大概会有报警是吧,如果有,我们常规的做法一般是从电流检测部分屏蔽检测点吗?比如说:A786J、A788J、A7840、A7800等。具体短接或屏蔽哪些检测点?希望能把如何操作说的具体一些,就像咸工书里说的屏蔽PC929和A316J那样,一直受这个问题困扰,请咸工级高手们给予指点,本人将不胜感激,谢谢!!
19104
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:962
历史总积分:19104
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/24 11:47:32
#1楼
这类驱动IC,无IGBT导通管压降检测功能,因而也不会向CPU反馈OC信号,也不须屏蔽过流信号。OC检测,是依赖于输出缺相电路的。有的小功率机型是在直流回路串接电流采样电阻,实施OC保护的,检修时,就不需要屏蔽故障信号了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。