您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:1035 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

ABB电气问题

1189
江惠子
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:1189
注册时间:2009/10/26
发站内信
发表于:2010/6/20 22:31:43
#0楼
如c40与k40之类有什么区别
2414
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2010/6/21 9:50:14
#1楼
C和K的读法不同,谢谢
1091
丁火
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2009/4/23
发站内信
发表于:2010/6/21 14:37:28
#2楼
40是断路器保护电流值为40A,C和K是电磁脱扣特性,C是40A的5到7倍电流脱扣,K是40A的10到14倍电流脱扣。
1091
丁火
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2009/4/23
发站内信
发表于:2010/6/21 14:41:46
#3楼
C型为配电用,如家庭用电总开关常用C40型。K型保护电机用,以躲过电机启动冲击电流。
1189
江惠子
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:1189
注册时间:2009/10/26
发站内信
发表于:2010/6/21 18:07:51
#4楼
谢谢各位老师!受教了!
3406
叶子姐姐
文章数:536
年度积分:94
历史总积分:3406
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2010/6/21 21:09:13
#5楼
真的吗,学习了,
780
291996421
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:780
注册时间:2010/1/9
发站内信
发表于:2010/6/21 23:07:32
#6楼
丁火楼主真棒!向您学习!
777
236704286
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:777
注册时间:2010/6/6
发站内信
发表于:2010/6/22 11:03:01
#7楼
以下是引用291996421在2010/6/21 23:07:32的发言:
丁火楼主真棒!向您学习!
不错不错。。。
1018
qhfengbin
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:1018
注册时间:2008/8/22
发站内信
发表于:2010/6/22 12:03:53
#8楼
学习学习! 谢谢楼主!
1189
江惠子
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:1189
注册时间:2009/10/26
发站内信
发表于:2010/6/22 21:31:24
#9楼
请大家再说说一些空开或继电器等等电气,各品牌的识别选型,尤其大品牌,我个人对图尔克就不大清楚!