您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:910 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

新手求教

1441
changsuo
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1441
注册时间:2009/5/17
发站内信
发表于:2010/6/19 16:54:32
#0楼
本公司有一台设备使用的是欧姆龙PLC,由于制造厂家图省事,PLC 的输出接点没有用继电器就与电磁阀直接连接,所以造成PLC接点经常粘连,设备动作异常影响生产,请问各位高手是否有方法将PLC内部损坏的继电器修复?先谢了!
2712
酸葡萄
文章数:276
年度积分:50
历史总积分:2712
注册时间:2005/9/4
发站内信
发表于:2010/6/19 17:50:29
#1楼
1先把PLC程序备份.2拆下PLC更换内部输出继电器,3更换后自已在PLC输出再加继电器


[此贴子已经被作者于2010/6/19 17:52:30编辑过]
3479
EEbeginner 版主
文章数:1818
年度积分:50
历史总积分:3479
注册时间:2009/11/19
发站内信
发表于:2010/6/19 18:08:08
#2楼
以下是引用酸葡萄在2010/6/19 17:50:29的发言:
1先把PLC程序备份.2拆下PLC更换内部输出继电器,3更换后自已在PLC输出再加继电器


[此贴子已经被作者于2010/6/19 17:52:30编辑过]
以上正解。
1441
changsuo
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1441
注册时间:2009/5/17
发站内信
发表于:2010/6/20 8:20:31
#3楼
谢谢您的指点!
1171
tianbingwj
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1171
注册时间:2009/8/21
发站内信
发表于:2010/6/20 10:40:09
#4楼
2楼的说的很对
21626
hwl123
文章数:5851
年度积分:530
历史总积分:21626
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2010/6/20 12:00:44
#5楼
CPM系列PLC更换继电器有一定的难度。
86265
ZCMY 版主
文章数:47566
年度积分:784
历史总积分:86265
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/6/20 13:14:42
#6楼
呵呵;自己改一下,加中间继电器;
1027
zrh1234
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2010/2/4
发站内信
发表于:2010/6/20 21:55:49
#7楼
CPM系列PLC更换继电器有一定的难度。
86265
ZCMY 版主
文章数:47566
年度积分:784
历史总积分:86265
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/6/21 9:00:17
#8楼
关键是换了下次还是会出同样的问题;
还是加中间继电器吧;
39418
知道一点
文章数:23175
年度积分:1110
历史总积分:39418
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2010/6/21 10:42:26
#9楼
由于制造厂家图省事
不是图省事,是为了价格竞争
再你看看常出问题的是不是就那几个点,动作频率高的加中继会好点,最好的方法是用晶体管的输出价中继。
怀念CXXP,可以只换某个点为晶体管输出,且更换方便,皮实
快乐 幸福 自由 比什么都重要