向高手求助

753
wer721114
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2010/6/16
发站内信
发表于:2010/6/16 20:10:48
#0楼
一个同事考了我一个问题  一个普通起扭 一个接触器 一个纪电器  问按一下按扭接触器吸 在按一下按扭接触器停  会的老大给发个图谢谢
21257
fireray
文章数:3664
年度积分:620
历史总积分:21257
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2010/6/16 20:46:06
#1楼
真的能实现吗?如果接触器的常开常闭点是普通的一常开一常闭好像不行
8870
377809393
文章数:270
年度积分:191
历史总积分:8870
注册时间:2010/4/10
发站内信
发表于:2010/6/16 20:46:56
#2楼
一个继电器不行吧!要两个继电器
750
240411327
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/3/18
发站内信
发表于:2010/6/16 20:55:58
#3楼
如果用带自锁的按钮,不要继电器也就可以了!
4631
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:50
历史总积分:4631
注册时间:2009/7/6
发站内信
发表于:2010/6/16 23:04:05
#4楼
有地按钮 带自锁可以实现,按一下闭合再按断开再按闭合。。假如只是一个常开按钮 根据你提供的不可能实现。(继电器不是时间继电器的情况)
4631
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:50
历史总积分:4631
注册时间:2009/7/6
发站内信
发表于:2010/6/16 23:09:27
#5楼
附件
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/6/16 23:32:50
#6楼
楼上正解
753
wer721114
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2010/6/16
发站内信
发表于:2010/6/17 21:23:54
#7楼
谢谢指教
1515
hegt1963
文章数:184
年度积分:50
历史总积分:1515
注册时间:2010/1/15
发站内信
发表于:2010/6/18 19:30:38
#8楼
6楼画的图很好,但楼主说的是一个继电器。
1255
xxgw669834
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1255
注册时间:2007/2/23
发站内信
发表于:2010/6/20 22:22:44
#9楼
将上图的KM1部分去掉,K1画成KM1,即可.