在S7-200中的SM0.0是常ON点,在300中类似的功能怎么用,是什么指令?
谢谢
38200
cvlsam 版主
文章数:12500
年度积分:811
历史总积分:38200
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/6/13 20:41:27
#1楼
没有常ON指令,自己编程设定一个。

AN M0
O M0
= M1
此时M1为常ON。