您现在所在的是:

电工技术

回帖:9个,阅读:773 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

菜鸟请教

1068
jykx
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1068
注册时间:2009/3/2
发站内信
发表于:2010/6/8 16:33:31
#0楼
线控制三台水泵,两备一用,泵的功率为18.5KW,工作电压为380V  额定电流为34.7A,采用1P-N控制回路,请问相应的断路器,接触器,熔断器,热继电器,电流互感器该选择多大的参数啊?  有什么计算公式吗 ?
2458
dc8421
文章数:161
年度积分:50
历史总积分:2458
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2010/6/8 17:06:09
#1楼
断路器和接触器的额定电流大于或等于电机的额定电流,熔断器按水泵额定电流的2倍选取,热继电器的整定电流调为电动机的额定电流。电流互感器可以选100:5的
1392
08080806
文章数:75
年度积分:56
历史总积分:1392
注册时间:2007/6/23
发站内信
发表于:2010/6/12 2:28:24
#2楼
楼上的我顶

1091
丁火
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2009/4/23
发站内信
发表于:2010/6/12 11:24:45
#3楼
泵是直接起动吗
1068
jykx
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1068
注册时间:2009/3/2
发站内信
发表于:2010/6/12 16:41:07
#4楼
当然不能直接启动了,想着星-三角启动的,可是负载太大了,就想该用软起的  !
1068
jykx
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1068
注册时间:2009/3/2
发站内信
发表于:2010/6/12 16:41:16
#5楼
当然不能直接启动了,想着星-三角启动的,可是负载太大了,就想该用软起的  !
5435
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:68
历史总积分:5435
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2010/6/12 20:56:57
#6楼
以下是引用dc8421在2010/6/8 17:06:09的发言:
断路器和接触器的额定电流大于或等于电机的额定电流,熔断器按水泵额定电流的2倍选取,热继电器的整定电流调为电动机的额定电流。电流互感器可以选100:5的
熔断器按2倍取的话是不是太大了点。。。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/6/12 22:11:30
#7楼
以下是引用jykx在2010/6/12 16:41:16的发言:
当然不能直接启动了,想着星-三角启动的,可是负载太大了,就想该用软起的  !
18KW 没算什么,变压器够力,就直接启动,不过保险点强烈建议还是星三角吧,至于软件启动就没必要了
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/6/13 7:28:50
#8楼
变压器的容量允许的话就直接启动吧
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2010/6/13 11:37:24
#9楼
理论上任何大小的电机都可以直接启动(关键是看变压器容量的大小 直接启动的电机容量不能大于变压器容量的30%)
一般10KW以上的电机都是采用降压启动

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005