我接触到的很多简易设备都是DC 24V供电,但使用的24V直流电源经常损坏,都是无输出,平时有些是输出不稳定的电源,一般在电路板上仔细观察可看到明显的问题点,如开焊等,但由于自身电子技术较差,其他问题就测不出来了,哪位能讲一下类似维修经验,谢谢交流!
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
750
240411327
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/3/18
发站内信
发表于:2010/6/3 17:59:20
#1楼
你可以量一下变压出来的电压是不是正常,接着检查整流部分,比如桥堆,整流二极管,接着检查稳压管,比如L7824三端稳压管,其次看一下有没有电容爆了,元件有没有烧了的痕迹!这些是一般的检查手段!
21584
hwl123
文章数:5848
年度积分:488
历史总积分:21584
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2010/6/3 19:02:52
#2楼
现在的DC24V电源基本都是开关电源。
1830
downn
文章数:264
年度积分:50
历史总积分:1830
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2010/6/4 11:12:37
#3楼
解决之道是选质量可靠的品牌。
22415
cgmguangming
文章数:4405
年度积分:672
历史总积分:22415
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2010/6/4 20:54:14
#4楼
谢谢各位的支持,你们的思路都很有启示。
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
1097
lizhitao2000
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1097
注册时间:2006/12/15
发站内信
发表于:2010/6/4 21:15:25
#5楼
我上次修了个直流电源,没修好,刚开始是大电容松了,焊好了之后,老是爆保险,晕倒,还没查呢,老大可要走报废了。
21584
hwl123
文章数:5848
年度积分:488
历史总积分:21584
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2010/6/4 22:33:02
#6楼
检查一下桥式整流二极管和开关管是否有击穿现象。
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2010/6/4 22:45:52
#7楼
焊好之后老是爆保险? 是每次一上电就爆还是什么情况要说清楚哦。
一上电就曝可能是还是大电容坏了,或是别的器件短路了,常见的为开关管、整流桥短路。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
2885
gangshiyuan
文章数:984
年度积分:49
历史总积分:2885
注册时间:2009/9/25
发站内信
发表于:2010/7/16 19:42:17
#8楼
还设计啥啊,直接到市场上买一个24V开关电源算了。
22415
cgmguangming
文章数:4405
年度积分:672
历史总积分:22415
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2010/7/16 20:58:20
#9楼
[quote][b]以下是引用gangshiyuan在2010/7/16 19:42:17的发言:还设计啥啊,直接到市场上买一个24V开关电源算了。
要的是修电子电路的经验,有钱什么都可以不修!
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!