发表于:2010/6/1 13:11:42
#0楼
我公司现在进厂总管配气站装设了一台国产涡轮流量计,带温压补偿,就地有流量积算仪,支管上在进一套装置上也有一台进口涡轮流量计,此台流量计也有温压补偿且且占配气站进口用气量的99%,两台均为20摄氏度,101.325KPA的补偿。经实际运行来看,支管上的流量计的累计值比总管上的还要大8%左右,而此表到当地省级流量检测中心检定均为合格,两块表的计量等级均为1。0级,检定用的是大气,实测是天然气,不知是什么原因造成的这种偏差,我个人认为原因有三点:1是两台流量计本身存在有偏差,从检定结果上可看出,支管上的偏大,总管上的偏小;2是从现场可看出在总管上未见温度补偿;3是用大气检定与实物天然气有误差,不知行业内各位人士有何看法。