您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:1679 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电机综合保护器

710
wangshouhai123
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:710
注册时间:2009/10/6
发站内信
发表于:2010/6/1 8:22:25
#0楼
请问各位大侠我是一名刚工作不久的电工,我配了一个星三角降压启动盘,买了一个电动机综合保护器,控制电路没上电时,保护器常闭点时接通的,一上电常闭点就断开,所以启动不开,请问各位大侠是什么原因呀?
946
rydmqi
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2010/1/9
发站内信
发表于:2010/6/1 8:44:06
#1楼
看看 指示灯是啥状态,是断相还是过载不就明白了。
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/6/1 9:53:20
#2楼
这种保护器不接负载时不能正常工作,接上负载就好了。
710
wangshouhai123
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:710
注册时间:2009/10/6
发站内信
发表于:2010/6/1 10:56:21
#3楼
[quote]以下是引用wml0060在2010-6-1 9:53:20的发言:
这种保护器不接负载时不能正常工作,接上负载就好了。
[接上负载但是保护常闭点已经断开,所以无法启动呀
/quote]
710
wangshouhai123
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:710
注册时间:2009/10/6
发站内信
发表于:2010/6/1 10:56:24
#4楼
[quote]以下是引用wml0060在2010-6-1 9:53:20的发言:
这种保护器不接负载时不能正常工作,接上负载就好了。
[接上负载但是保护常闭点已经断开,所以无法启动呀
/quote]
12710
郭自动
文章数:534
年度积分:420
历史总积分:12710
注册时间:2008/2/26
发站内信
发表于:2010/6/1 14:31:22
#5楼
电机综合保护器空载能启动,但是延时断开。
1213
zhaohongjun
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1213
注册时间:2007/5/7
发站内信
发表于:2010/6/1 20:23:14
#6楼
呵呵,跟我当初饭一个毛病,没仔细看说明书,保护器的电源不能用控制回路,必须接总回路上
19576
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:744
历史总积分:19576
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2010/6/1 21:59:01
#7楼
以下是引用zhaohongjun在2010-6-1 20:23:14的发言:
呵呵,跟我当初饭一个毛病,没仔细看说明书,保护器的电源不能用控制回路,必须接总回路上
还是经验不错
 一花一世界,一佛一如来
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2010/6/2 8:13:55
#8楼
以下是引用zhaohongjun在2010-6-1 20:23:14的发言:
呵呵,跟我当初饭一个毛病,没仔细看说明书,保护器的电源不能用控制回路,必须接总回路上

学习了
17578
ahljj
文章数:3386
年度积分:50
历史总积分:17578
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2010/6/2 8:48:23
#9楼
学习