这是一段比较触发中断的程序,内存区的数据为直接写进内存单元再传送到CP1H内部,为什么我转动后,达到500和1000的数据之后不能触发相应中断得到输出呢?
【方案】
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
1267
zw2005
文章数:
59
年度积分:
50
历史总积分:
1267
作者的所有帖子(59)
注册时间:
2005/8/21
发站内信
发表于:2010/9/26 10:21:26
#1楼
我的软件看不出,不好意思
【方案】
环卫智慧升级,华北工控专业护航无人驾驶环卫清扫车应用落地
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5098
产品体验中心会员
218hty
版主
文章数:
1091
年度积分:
50
历史总积分:
5098
作者的所有帖子(1091)
注册时间:
2005/9/2
发站内信
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/6 16:52:23
#2楼
没有看到你的中断程序啊,并且你的高速计数器0需设置为“软件重启(比较)”方式。CTBL指令应按照手册中的使用。