[size=4]我有一台电机,额定电压380,额定频率50,额定转速1400,星形接法。现我给他配了台单相输入220V的变频器,我将电机Y形改为了三角形接法,但变频器运行后电机却不转,请问是什么原因。直接用星形接法电机能转但感觉也没力,谢谢了![/size]
8592
377809393
文章数:270
年度积分:762
历史总积分:8592
注册时间:2010/4/10
发站内信
发表于:2010/5/29 18:33:05
#1楼
星形接法能转动,马达和变频器应该都是好的.如果变频器容量够大,应该接错线了.
960
lhj1962
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2006/4/27
发站内信
发表于:2010/5/29 18:39:01
#2楼
将电机三相绕组中的一相头尾调一下
960
lhj1962
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2006/4/27
发站内信
发表于:2010/5/29 18:40:38
#3楼
16 24 35连接
1019
skynewsdf
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1019
注册时间:2005/10/21
发站内信
发表于:2010/5/29 19:17:22
#4楼
以下是引用lhj1962在2010-5-29 18:40:38的发言:
16 24 35连接
感谢你的答复,能否再解释详细点,谢谢
10814
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/5/29 22:06:54
#5楼
是不是变频器的功率比电机小哦
4581
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:140
历史总积分:4581
注册时间:2009/7/6
发站内信
发表于:2010/5/30 11:24:11
#6楼
以下是引用skynewsdf在2010-5-29 17:45:08的发言:
[size=4]我有一台电机,额定电压380,额定频率50,额定转速1400,星形接法。现我给他配了台单相输入220V的变频器,我将电机Y形改为了三角形接法,但变频器运行后电机却不转,请问是什么原因。直接用星形接法电机能转但感觉也没力,谢谢了![/size]
单相变频器来带动三相电机,你觉得能行吗?电机不缺相吗?
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/5/30 11:47:19
#7楼
呵呵;量一下是不是三角形接法接错了;
597
精彩的颜色
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:597
注册时间:2013/7/18
发站内信
发表于:2013/7/30 0:00:25
#8楼
学习了
好好学习,天天向上
1285
wxt19852005
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1285
注册时间:2008/12/24
发站内信
发表于:2013/7/30 22:04:47
#9楼
呵呵,前几天刚好有个用户是这种情况,开始用的是星接,后用单相变频器,把电机端子上下连接后,不转,拿来一看是电机端子顺序错了