关于穿线管的问题

1900
lg0808
文章数:342
年度积分:53
历史总积分:1900
注册时间:2008/5/15
发站内信
发表于:2010/5/28 19:00:42
#0楼
现场有一个仪表信号线,高度在20多米.出来桥架后要拐好几个弯才可以到达.如果全部焊接完后再穿线,估计穿不过去了.穿完线之后再焊,又怕伤到线.怎么办?
1314
1136780094
文章数:178
年度积分:50
历史总积分:1314
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2010/5/28 20:22:10
#1楼
接线盒跨接
999
877319000
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2009/3/30
发站内信
发表于:2010/5/28 22:14:31
#2楼
预穿铁丝或钢丝
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/5/29 9:05:29
#3楼
中间预留接线盒,并且也预穿细钢丝。
1262
英世豪侠
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1262
注册时间:2009/12/27
发站内信
发表于:2010/5/29 9:36:42
#4楼
多做几个接线盒,用细钢丝拉线
1900
lg0808
文章数:342
年度积分:53
历史总积分:1900
注册时间:2008/5/15
发站内信
发表于:2010/5/29 19:52:34
#5楼
好了,谢谢各位.