380V  19KW的压缩机要用多大的电缆?急!
3534
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3534
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2010/5/28 17:52:04
#1楼
10平方的铜线就可以了
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12387
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/5/28 18:49:55
#2楼
同意楼上的观点。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1364
1136780094
文章数:178
年度积分:50
历史总积分:1364
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2010/5/28 20:23:56
#3楼
10平方铜线
10914
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10914
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/5/28 21:50:24
#4楼
6或10平方的铜电缆都可以,不过6平方的一定是国标的哦
4029
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:4029
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2010/5/28 22:04:18
#5楼
10平方的铜电缆
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
2069
wenhaodong12
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:2069
注册时间:2006/6/26
发站内信
发表于:2010/5/28 22:41:42
#6楼
距离多少,你要考虑的,,,,,
16206
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16206
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/5/29 9:00:50
#7楼
怎么会有19kw这个规格的电机,使用10mm²的铜线或25mm²的铝线。
1312
英世豪侠
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1312
注册时间:2009/12/27
发站内信
发表于:2010/5/29 9:30:57
#8楼
10平方铜电缆可以的---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限
1676
ssx9368
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:1676
注册时间:2009/11/13
发站内信
发表于:2010/5/30 10:04:02
#9楼
同意7楼的。