发表于:2010/5/26 16:38:20
#0楼
今天遇到一台设备,出现点小麻烦请教各位老师~!
故障如下:此设备是一台高频,高压设备。炉膛内采用正压,需用压力控制器去控制压力,压力传感器电源为正负15V,输入信号、输出信号采用4-20mA。当主加热电源不加热时压力显示以及控制一切正常,但是当加热时,压力显示随着加热电压电流的升高而降低。(从机械压力表上看压力是稳定的)当把加热电压电流降下来后,压力输出又恢复正常(和机械压力表一致)因为需要这个压力输出信号做其它控制,所以这个输出信号不准确非常让人头疼。
经检查发现供给压力控制器的正负15V电源(由两个15V开关电源组成)虽然量正负输出还是30V,但是正负输出分别对0V测量出现偏差。(比如不加热时正电源对0之间为+15V,负电源对0V为-15V。但是加热后会变成正电源对0为+14.88V,负电源对0为-15.12V)个人感觉压力显示不准可能和这个问题有关。我将开关电源的接线传上来,大家帮忙看看怎么改好~! 1、我感觉将地线去掉应该就不会出现漂移问题了,但是会不会有其他后果?
2、还是换一个整体的正负15V电源呢?
