s7300用S7-313PtP通讯时的指令与用CP340的通讯指令一样吗?
如果一样请写出用那条指令或FB、FC
如果不一样也请分别写出那条指令或FB、FC
谢谢!表情
38200
cvlsam 版主
文章数:12500
年度积分:811
历史总积分:38200
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/5/25 22:32:29
#1楼
ASCII/3964(R)
SFB60  向通訊夥伴發送數據
SFB61  接受通訊夥伴數據
SFB62  復位CPU的接收緩衝區

RK512
SFB63,SFB64,SFB65

CP340——ASCII
FB3發送,FB2接收

CP340——3964(R)
FB3發送,FB2接收